江南公司承接的南京世界贸易中心主塔楼新型全钢结构式附着升降脚手架工程,位于南京市河西大街与庐山路交汇处。南京世贸中心工程主体结构共67层,建筑物总高度321.6米,目前是南京市河西新区最高的建筑物。该建筑主塔楼为钢结构框架核心筒结构,2层以上标准层层高为4.4米和5.6米。
该工程使用附着升降脚手架的施工难度中,除了建筑物高度较高,风荷载较大,且外围均为不规则钢梁结构,附着点位置难设计之外;特别是主塔楼西北角斜边从2层楼面开始(斜边长度15.35米)逐层向内收缩至30层楼面(斜边长度缩小为9.96米),然后逐层向外扩展至67层楼面(斜边长度扩大为22.1米),整个斜边从外立面看去呈两条双曲线形式。根据该建筑物区段的特点,升降脚手架在该区域的架体结构也必须随之变化:从3层开始安装搭设,架体长度逐层不断缩小至30层,然后逐层不断扩大至67层,最大长度与最小长度之间相差12米多。在整个变化移动过程中,不但要保证架体提升及使用各方面的安全性,还要尽量维持架体的整体性,使外形结构及美观程度始终保持不变,设计和施工难度都很大。
根据本次附着升降脚手架的施工特点及技术难度,脚手架部门组织技术人员会同有经验的施工小组负责人,召开了多次工程分析会议。通过总结分析我们前两年多次在变截面高层建筑物升降脚手架施工中的经验,针对本工程的特点,设计了较为科学、安全的专项施工方案:采用导向套及活动栏杆,解决了架体伸缩段移动问题;采用悬挑活动跳板,解决了伸缩段架体平面防护问题;采用U型卡将外围活动挡板固定在活动栏杆上,并与固定挡板形成空隙,确保其自由移动的方法,解决了架体外围防护需要不断变化的技术难题,使架体外围防护及外形结构始终保持封闭状态;对防倾覆装置进行改造,通过调整导轨的倾斜度,有效地解决了伸缩段架体在正常提升状态下需要不间断地向两个方向移动,使架体的整体结构随着建筑物外形的变化而变化。在升降脚手架进场安装及施工中,脚手架公司领导及相关技术人员多次亲临现场,根据现场施工情况,同心协力及时解决施工中出现的问题,使本工程附着升降脚手架能够安全顺利的提升施工。
江南公司自2016年8月份承接工程进场安装提升施工,在公司领导关心指导和现场施工负责人及施工小组的艰苦努力奋斗,克服了各种困难,“战高温、迎高度”,到2017年8月已顺利提升施工至63层,满足了总承包单位主塔楼施工的进度要求,得到了现场施工单位的好评,江南公司脚手架施工项目部多次获得总承包单位的鼓励和嘉奖。

施工现场1

施工现场2
(江南公司 陈晓苏)